Считаю на коленке. Сразу скажу, что нашего проектного умного расчета по СНиП не видел.

Допустим средняя площадь домика на участках 70м2
Для отопления такого домика надо 7 кВт (а для быстрого прогрева в пятницу после рабочей недели все 10 кВт)
Допустим приезжают на участки 10% от числа собственников - 21 домик
Для их отопления надо 21*7=147кВт
Для освещения, чайников и насосов по 1 кВт на дом = 21кВт
Для освещения уличного 30 светильников по 250Вт = 7,5кВт
Итого 175,5 кВт нам нужно иметь на 21 домик.

Я утверждаю что по пятницам никакой неодновременности в потреблении энергии не будет. Люди как только приедут сразу врубят все электрообогреватели что у них есть.
Кроме того приезжать будет не 21 собственник, а порядка 50 (правда средняя площадь домика будет пониже, но освещение и насосы прибавятся к расчету)

Итого, проблемы с недостатком электричества у нас появятся уже на майские праздники 2013 года (проседание напряжения). И чем дальше, тем больше будет проблем. Вплоть до отключения системы из-за перегрузок.

Итак: НУЖНО ЛИ НАМ УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ?